Amperaj yetti mi B uygun olabiliyor anladığım kadarı ile, özellikle anlık çekilen akımlar için.
Evinizde devreye girdiği anda yüksek miktarda ani aşırı akım çeken cihazlar varsa o cihazlara özel C tipi sigorta kullanılabilir onun haricinde konutlarda B tipi sigortalar kullanılır.
B tipi sigortalar üzerlerinde yazan değerden 3 ile 5 katı kadar fazla akım çekilmesi halinde ani açma yaparken C tiplerinde bu değer 5 ile 10 katıdır.
Yani 16A B tipi sigortadan 48A-80A aralığında ani bir akım geçisi olması halinde sigorta ani açma yapar, 16A C tipindeyse bu değer 80A-160A aralığındadır.